Capitolo 6
Funzionamento del System Menu
6-9-4
Impostazione dell’opzione “Buzzer Sound”
L’NT31/NT31C dispone di una funzione che consente di far suonare un cicalino
in seguito all’invio di un’istruzione da parte del PLC o quando si verifica un errore.
Il cicalino può essere impostato in modo da suonare o non suonare utilizzando i
memory switch.
ON:
Il cicalino suona in seguito all’invio di un’istruzione o al verificarsi di un errore.
OFF:
Il cicalino non suona in seguito all’invio di un’istruzione o al verificarsi di un
errore.
ERROR ON:
Il cicalino suona soltanto quando si verifica un errore.
L’impostazione predefinita (di fabbrica) è “OFF”.
Richiamo
- Sebbene vi siano altre istruzioni e impostazioni per il cicalino, l’impostazione
di questo memory switch ha la priorità.
- Per ulteriori informazioni sul cicalino, leggere 7-15-5 “Funzione cicalino”
(pagina 380).
Per impostare il suono del cicalino utilizzando il System Menu, seguire la procedura sotto indicata.
Scegliere “Maintenance Mode”.
Scegliere “Memory Switch”.
Premere “Buzzer Sound” per visualizzare
“ON”, “OFF” oppure “ERROR ON”.
L’impostazione cambia ogni volta che si
preme la zona tattile.
Per definire altri memory switch, scegliere la schermata appropriata utilizzando
la zona tattile [ ] (schermata successiva) o [ ] (schermata precedente), quindi
eseguire l’impostazione.